峰不惑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 125 点
下载积分: 338 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2018-11-16
最后登录: 2019-03-18
查看峰不惑的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 71天前
没连机有没办法知道D900跟D800的值
附件: Gppw.rar (1 K) 下载次数:36
w45062099
多做事,少说话!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 310 点
下载积分: 580 分
在线时间: 534(小时)
注册时间: 2014-10-23
最后登录: 2019-03-22
查看w45062099的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 71天前
没用的文件!
每天只要小小一步都是在进步!
mingteby
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 115 个
工控威望: 190 点
下载积分: 717 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2017-04-16
最后登录: 2019-03-14
查看mingteby的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 70天前
无程式如何读取
gadna9
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 167 点
下载积分: 496 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-08-02
最后登录: 2019-03-11
查看gadna9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 70天前
读取程序时全选,可以在脱机时在存储器里查看到读取时各个软原件状态
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 242 个
工控威望: 964 点
下载积分: 219 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2018-06-19
最后登录: 2019-03-11
查看zqszk123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 70天前
如果联机状态下有把软元件读取出来就可以看见,没有读取的话看不见
34551842
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 221 点
下载积分: 14902 分
在线时间: 389(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2019-03-20
查看34551842的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 68天前